Je vous propose via ce topic le suivi de l'avancement de mon projet d'installation d'une unité de recyclage d'eau (remplacement du séparateur d'hydrocarbure, création d'un bac de décantation puis installation du local technique extérieur de recyclage).
Les travaux auront lieu en début d'année prochaine sur mon centre équipé de 2 portiques et 4 pistes HP.
Bonjour à tous,
comme convenu je poste dans ce topic les photos du suivi de la première partie de l'installation de mon système de recyclage (pour un centre équipé de 4 pistes HP + 2 portiques):
--> travaux de VRD avec pose d'un nouveau séparateur d'hydrocarbures de 2 m3 et d'une cuve de décantation de 3m3 (1 semaine).
pas de souci particulier si ce n'est un arrachage du tuyau d'arrivée d'eau = grosse panique et une panne de camion pour la livraison de l'enrobé...
désolé les photos ne sont plus dans l'ordre chronologique...
bravo Pierre Yves 👍
Merci pour les photos, quel dommage d'enterrerer de si belles cuves.
Voici les caractéristiques que l'agence de l'eau m'imposent ici, dans le 78 :
- classe I
- équipé d’un obturateur automatique,
- alarme,
- sans by pass (ou déversoir d’orage).
- muni d’un filtre coalesceur ou lamellaire,
Je ne sais pas si c'est bien lisible ici.
Ces préconisations pour le choix du séparateur et le volume du/des débourbeurs semble different selon les régions. Il parait indispensable d'être en contact avec eux avant tout travaux de recyclage afin de faire le bon choix dès le départ.
Bonjour,
Oui, en effet, il faut demander à l'agence de l'eau quelles sont leurs préconisations. Les subventions accordées en découlent. Une fois installé, on doit déclarer son système de recyclage.
Chez moi, pas de réponse....J'installe donc le système qui me semble le plus approprié.
Comme pour les arrêtés sécheresse, il y a une grande disparité entre les implications des agences de l'eau...
Nous avons tout de même demandés cette semaine plus d informations sur les systèmes conseillés et des précisions sur l'interprétation des "70%".
Bonne journée,
Py
Bonjour à tous
Je vous remercie pour ce partage d'expérience. Nous sommes avec mes associés novices dans l'exploitation d'une station lavage. L'investissement sur un système de recyclage est-il une garantie règlementaire de la continuité de l'exploitation en période de sècheresse? a combien évaluez vous l'investissement pour une station 4 pistes+1rouleau ?
Je vous remercie et rejoint PY CHALEYSSIN sur l'atout majeur que représente un forum.
Bonne exploitation
Karim Amirouche
Carcassonne
Bonjour Karim,
Malheureusement, il n'y a pas de garantie de pouvoir fonctionner avec un système de recyclage en période de sécheresse.
Cela dépend de l'arrêté préfectoral de sa région.
Dans certains cas c'est autorisé (avec ou sans restrictions horaires) dans d'autres strictement interdit....
Dans la majorité des cas, le système de recyclage (si il répond à la règle des 70%) permet de continuer à travailler en période de sécheresse sur les 3 premiers niveaux d'alerte et parfois sur le dernier niveau "Crise".
Pour les investissements, il faut compter à minima 50K€ht pour un local extérieur pour un centre 4 pistes et 2 rouleaux.
A cela vient s'ajouter la VRD si nécessaire (remplacement séparateur et cuve de décantation).
Il est primordial d'alimenter le système de recyclage avec une eau déjà pré-filtrée pour éviter de saturer le système et détériorer la qualité de l'eau recyclée produite.
Le rapport de l'eau (avec annexes dispo sur le forum) rédigé par la commission gestion de l'eau de l'Adel (dirigé par Jean-Luc D'aversi) donne un aperçu des principaux systèmes existants et de leurs caractéristiques techniques..
Un autre point important concerne les subventions possibles pour ce type d'installation avec là aussi de grandes disparités selon sa région ...
Tu peux contacter Bernard Leblanc, c'est un expert en la matière.
Cdlt,
pyc
Bonjour KARIM
J'ai installé depuis 1 mois un système de reyclage, nous sommes en cours de mise au point. J'ai 4 centres à équiper et j'ai demandé des subventions à l'agence ADOUR GARONNE, 1er dossier compliqué à réaliser mais ensuite pour les autres très facile, j'ai obtenu 60 % de subvention pour tous les centres (matériels et VRD). N'ayant pas besoin de changer les séparateurs d'hydrocarbure, le budget moyen HT est de 60 000 €. J'ai reçu déjà 80 % de la subvention pour la première installation, les 20 % restants ne seront débloqués qu'après avoir prouvé que nous économisons 70 % d'eau. Là est le problème, car l'agence de l'eau n'a pas encore déterminé comment et à partir de quoi, on calcule les économies d'eau.
J'attends d'avoir fini les mises au point avant d'entamer des discussions pour savoir sur quel pied danser.
Attention, toutes les agences de l'eau sont indépendantes et ont leurs propres critères.
Bon lavage
Bonjour KARIM
J'ai installé depuis 1 mois un système de reyclage, nous sommes en cours de mise au point. J'ai 4 centres à équiper et j'ai demandé des subventions à l'agence ADOUR GARONNE, 1er dossier compliqué à réaliser mais ensuite pour les autres très facile, j'ai obtenu 60 % de subvention pour tous les centres (matériels et VRD). N'ayant pas besoin de changer les séparateurs d'hydrocarbure, le budget moyen HT est de 60 000 €. J'ai reçu déjà 80 % de la subvention pour la première installation, les 20 % restants ne seront débloqués qu'après avoir prouvé que nous économisons 70 % d'eau. Là est le problème, car l'agence de l'eau n'a pas encore déterminé comment et à partir de quoi, on calcule les économies d'eau.
J'attends d'avoir fini les mises au point avant d'entamer des discussions pour savoir sur quel pied danser.
Attention, toutes les agences de l'eau sont indépendantes et ont leurs propres critères.
Bon lavage